Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
taz.39 niveau 5Age: 59 C.G.C (Club des Gauchers Contrariants)
|
|
|
Vous avez comme nous un éclairage insuffisant des cibles avec l'éclairage de la salle....
vous ajoutez des spots au sol :
quelle puissance ? en W et en Lumen
à quelle distance des cibles ?
Un spot pour combien de cibles ?
quelle température d'éclairage ?
commande d’arrêt pour la monter en cible ?
Pour l'instant on était sur des spot halogènes en 300W ( les 500W faisaient sauter les plombs (un spot à 5 /6 m pour 2 cibles) mais ce qui est sur, c'est que c'est insuffisant surtout à cette saison !)
j'ai vu que l'on pouvais trouver des spot LED de 50W ( équivalent à peu près de 500W en halogène) pour une quarantaine d'euros comme par exemple http://www.decoreno.fr/projecteur-led-exterieur-50w-blanc-chaud-3000k-c2x8993896 )
merci de vos retours |
|
Revenir en haut |
|
 |
archer39 niveau 3
|
|
|
il faut effectivement faire la lumière sur cette question (je sors, très fatigué après un concours aussi éprouvant psychologiquement ) |
|
Revenir en haut |
|
 |
wood18 niveau 5Age: 45 Arme(s): Compound
|
|
|
Pour les spots a leds , il faut bien vérifier l temps de chauffage pour atteindre la lumière max. _________________ pour avoir de la chance, il faut la provoquer...Fièr d'avoir des poulies!!! |
|
Revenir en haut |
|
 |
M. Coin niveau 4Arme(s): Classique
|
|
|
wood18 a écrit: | Pour les spots a leds , il faut bien vérifier l temps de chauffage pour atteindre la lumière max. |
D’ailleurs, quand les archers sont en cible, on coupe la lumière, mais pour quelle raison en fait ?
ne pas se cramer les molets avec les spots ?
ne pas être ébloui quand on est en cible ?
ne pas consommer d’électricité pour rien ?
Si ce n’est que le 1er et/ou le 3e point, on n’est plus obligé d’éteindre à chaque fois, donc on n’a plus de soucis de temps de chauffe. |
|
Revenir en haut |
|
 |
taz.39 niveau 5Age: 59 C.G.C (Club des Gauchers Contrariants)
|
|
|
dans le cas des LED, il me semble que pour ne pas s'arranger la rétine, il ne faut pas les regarder en face ....
dans le cas des autres, pas glop de retourner sur le pas de tir avec un flash de "persistance rétinienne" dans le champ de vision (comme quand, en voiture, on croise un couillon qui reste plein phare ...) 
Dernière édition par taz.39 le Lun 12-01-2015, 17:03; édité 1 fois |
|
Revenir en haut |
|
 |
taz.39 niveau 5Age: 59 C.G.C (Club des Gauchers Contrariants)
|
|
|
archer39 a écrit: | il faut effectivement faire la lumière sur cette question (je sors, très fatigué après un concours aussi éprouvant psychologiquement ) |
tu es effectivement bien fatigué ...  |
|
Revenir en haut |
|
 |
archer39 niveau 3
|
|
|
c'est du au manque d'animation dans l'organisation matérielle, j'aime mieux les chantiers à stress à gèrer dans l'urgence...la prochaine fois j'oublierai d'inscrire les archers  |
|
Revenir en haut |
|
 |
tiralarc03 Arme(s): arc à poulies
|
|
|
taz.39 a écrit: | Vous avez comme nous un éclairage insuffisant des cibles avec l'éclairage de la salle....
vous ajoutez des spots au sol :
quelle puissance ? en W et en Lumen
|
500W = 800 lumens
taz.39 a écrit: |
à quelle distance des cibles ?
|
Environ 5m maxi
taz.39 a écrit: |
Un spot pour combien de cibles ?
|
2 , 3 cibles
taz.39 a écrit: |
quelle température d'éclairage ?
|
Aucun idée pourquoi cette question?
taz.39 a écrit: |
commande d’arrêt pour la monter en cible ?
|
Commande sans fil avec commande sur 7 spots sur deux circuits alimentation différents
taz.39 a écrit: |
Pour l'instant on était sur des spot halogènes en 300W ( les 500W faisaient sauter les plombs (un spot à 5 /6 m pour 2 cibles) mais ce qui est sur, c'est que c'est insuffisant surtout à cette saison !)
|
500W c'est le meilleur compromis et pour éviter de faire sauter les plombs il faut passer sur deux circuits d'alimentations
ce n'est pas la même équivalence en lumens
 _________________
 |
|
Revenir en haut |
|
 |
ellen niveau 6Age: 72 Arme(s): classique
|
|
|
l'éclairage spécifique des cibles n'est pas obligatoire.... dans une salle bien lumineuse aucun spot n'est à installer....
il n'y a à ma connaissance aucune norme d'éclairage requis. _________________ toujours avec le sourire  |
|
Revenir en haut |
|
 |
RV38 niveau 2
|
|
|
wood18 a écrit: | Pour les spots a leds , il faut bien vérifier l temps de chauffage pour atteindre la lumière max. |
Pour info il n y a pas de temps de chauffe pour le LED...
(Contrairement aux fluocompactes) |
|
Revenir en haut |
|
 |
Laurent Tiko Rédacteur Age: 60 Arme(s): classique
|
|
|
RV38 a écrit: | wood18 a écrit: | Pour les spots a leds , il faut bien vérifier l temps de chauffage pour atteindre la lumière max. |
Pour info il n y a pas de temps de chauffe pour le LED...
(Contrairement aux fluocompactes) |
J'allais le dire
Et puis ca résiste aux chocs, contrairement aux spots et ampoules diverses.
Mais le coût est
Pour une économie d'énergie sur un concours par an et sur de l'électricité fournie gracieusement par la municipalité... _________________ En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill) |
|
Revenir en haut |
|
 |
yoy niveau 5Age: 44 Arme(s): Classique
|
|
|
Je ne suis pas fan des spots à led comme celui en lien plus haut, j'en ai mis un d'un côté de ma maison mais je ne trouve pas l'éclairage suffisant ni agréable contrairement au bon vieil halogène qui éclaire la cours (500W)
Ci dessous une des dernières compet, je ne connais pas la puissance mais des spots IMPRESSIONNANTS disposés du côté des tri spots !!!
[img]
Pour les connaisseur, ya copain moulefritte sur la photo [/img] _________________ Les gagneurs imaginent ce qu'ils veulent voir arriver tandis que les perdants voient ce qui les effraie.
Il n'y a pas de surhomme, il n'y a que des hommes entrainés. (elle est de moi celle là) |
|
Revenir en haut |
|
 |
taz.39 niveau 5Age: 59 C.G.C (Club des Gauchers Contrariants)
|
|
|
ellen a écrit: | dans une salle bien lumineuse aucun spot n'est à installer....
|
C'est bien là le problème .... l'éclairage de base de la salle est dans les ton orangé bien soutenu et de plus pas très puissant ...
et tirer dans une salle bien éclairée est tellement plus agréable (on ne parle même pas de la performance....)
pour la température de l'éclairage, ça va des températures "froides" un peu bleutée comme beaucoup de néons qui donne une meilleure rendu des couleurs et des contrastes aux températures "chaudes" qui donne un éclairage plus doux dans les tons jaunes avec un peu de rouge, plus agréables dans un living mais peut être moins performants pour une qualité de visée.
autan on a pas le choix en crayon halogène, autan le choix est vaste en LED ... |
|
Revenir en haut |
|
 |
Laurent Tiko Rédacteur Age: 60 Arme(s): classique
|
|
|
Avec un éclairage orangé de salle, couleur froide des spots ? Ou bien ca fera un arc en ciel...  _________________ En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill) |
|
Revenir en haut |
|
 |
Jean-mimi niveau 5Age: 71 Méry sur oise Arme(s): Classique
|
|
|
http://fr.wikipedia.org/wiki/Température_de_couleur  _________________ Vous ne pouvez pas forger le caractère et le courage en décourageant l'initiative et l'indépendance.
Vous ne pouvez pas aider les hommes continuellement en faisant pour eux ce qu'ils pourraient et devraient faire eux-même. (Abraham Lincoln 1860) |
|
Revenir en haut |
|
 |
|